浮球液位計安裝注意事項
近日某石油化工廠發生一起爆炸事故,造成3人死亡,40萬噸,年汽油改質-20萬噸/年柴油改質聯合裝置改造項目酸性水汽提裝置原料水罐(v1020)爆炸受損,直接經濟損失約590萬元。
作業人員在安裝原料水罐v102浮球液位計是動火作業中,引爆罐內可燃氣體,發生爆炸。在安裝浮球液位計如果要動火作業,先在動火前開展危險有害因素識別,做好動火安全措施等等。
安裝浮球液位計應當注意事項
浮球液位計由浮球、插桿等組成。浮球液位計通過連接法蘭安裝于容器頂上,浮球根據排開液體體積相等等原理浮于液面,當容器的液位變化時浮球也隨著上下移動,由于磁性作用,浮球液位計的干簧受磁性吸合,把液面位置變化成電信號,通過顯示儀表用數字顯示液體的實際位置,浮球液位計從而達到液面的遠距離檢測和控制。
一、選型:
1、液位液位計導管安裝須保持垂直,安裝接線盒應高于溢水位100毫米;
2、被控制介質不應含有導磁雜質;
3、浮球接縫、導管與底套連接處如發生漏水現象,應用環氧樹脂密封。
4、被控介質中如含雜質較多,影響浮球上下移動,應在控制器四周加裝濾管或保護網;
5、訂貨時須明確提出型號、液位控制幅度(高低液位之差),接線型式;用戶如有特殊要求,則須在訂貨時協商。
為了用戶實際需要用電氣控制箱可同時配套供應。
二、安裝:
1、必須保持垂直安裝,以保證浮球在主體管內能上下運動自如;
2、量程超過3.5米以上的液位計需要在導桿底部加裝支承耳朵以加固導桿位置和穩定;
3、安裝位置應遠離液體入口,否則浮球會(huì )因入口液體注入易產生波動而造成誤動作;
4、液位計量程的零點和滿程位置一般在出廠時已根據用戶需要設置好,請不要隨意重新設置,以免造成檢測不準確;
5、當浮球液位計使用一段時間后,如果出現浮子難以浮起或浮子挪動不靈敏的狀況,一般都是由于浮子的磁性導致浮子導桿孔沾有鐵屑或其他污物所致,此時,可先排空介質后取出浮子,清除浮子上沾有的鐵屑或其他污物后重新裝上即可。