磁致伸縮液位計的故障解決方案
磁致伸縮液位計廣泛適用于化工、水處理、水利、食品、糧食等行業的物位測量。產品具有安全、清潔、精度高、壽命長、穩定可靠、安裝維護方便、讀數簡捷等特點。磁致伸縮液位計是由微處理器控制的數字物位儀表。
在測量中傳感器發出,聲波經物體表面反射后被同一傳感器接收,轉換成電信號。并由聲波的發射和接收之間的時間來計算傳感器到被測物體的距離。由于采用非接觸的測量,被測介質幾乎不受限制,可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測量。
磁致伸縮液位計的故障解決方案
1.在磁致伸縮液位計持續零液位時,會(huì )觸發報警功能,輸出電流為4-20mA。而且隔一段時間后恢復液位時,故障不能自動解除,需關電重啟后正常,給客戶帶來不必要的麻煩甚至損失。
出現這種故障是安裝附件的選擇問題。由于磁致伸縮液位計是全球首創(chuàng )0度發射,優點上面也介紹了。它的另外一個與眾不同的特點是,磁致伸縮的發射除了平面頭外,在螺紋這里也是有發射的。如果持續的零位,再加上安裝件選用金屬支架。
磁致伸縮液位計就會(huì )識別到支架部分的信號強度大于平面頭接收的信號強度。而金屬支架部分與發射波之間處于盲區距離。解決的辦法就是選用非金屬支架。因為選用非金屬支架后,螺紋處的發射波能穿透出去,而零點液位的回波信號會(huì )大于螺紋處的回波信號。
2.經調試與重新編程后,頂部故障燈常亮,輸出電流為20mA。出現這種故障情況,經實際查證,還是在編程與調試過程中,未能按照說明書要求。造成的程序紊亂而自保狀態。
客戶在調試編程磁致伸縮液位計時,未能等到指示燈正常閃動,或則編程方法步驟根本不對,處于不穩定的編程調試。如果多次反復未依要求編程調試,磁致伸縮液位計將拒絕工作而自保。出現這種故障的解決方法是先將磁致伸縮液位計按要求復位,再進行重新編程。如果在未復位的情況下多次再編程,會(huì )出現以上故障