液位傳感器如何接線?
近年來,隨著電子技術和自動化的不斷發展,液位測量與控制技術有很大的提高。日化品、食品飲料、醫藥等行業的生產,都離不開液位的監控,液位傳感器的重要性日趨凸顯,甚至直接影響著產品的質量。
因而正確了解液位傳感器接線的方法,才會(huì )減少液位傳感器在運作過程中出現誤差,否則很容易會(huì )導致液位傳感器的損壞,影響測量的準確性。
因此液位傳感器接線的方法對于我們的使用是非常重要的。那么如何對液位傳感器接線呢?接下來恩格勒小編就為大家介紹一下液位傳感器如何接線。
液位傳感器是一種常見的測量液位位置的傳感器,它是將位的高度轉化為電信號的形式進行輸出。液位傳感器為模塊電路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蝕等優點,電路內部含有恒流反饋電路和內保護電路,可使輸出最大電流不超過28mA,因而能夠可靠地保護電源并使二次儀表不被損壞。
液位傳感器,一般輸出的信號是電流4-20 mA,0-20 mA,或電壓0-5V,1-5V,0-10V等,通常電流型的是二線或四線制、電壓的三線制輸出。目前很多是沒有24VDC供電電源的,大部份是10V,有些功耗較大的變送器,10VDC的電源無法帶動,那么只能外接供電源24VDC。這樣一來液位傳感器就出現了四個接線端子:供電+,供電-,反饋+和反饋-。
液位傳感器接線之電流型二線制接比方式:電源+==供電+;信號+==反饋+,供電-==反饋-,如果不遠傳只需接24V電壓+,-,如果需要遠傳需要組成回路,比如24V+接壓力表+,壓力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以,可能中間有端子,要看一下回路圖。
液位傳感器接線之電壓型三線制接線方式:電源+==供電+;電源-(信號-)==供電-;信號+==反饋+,電源-(信號-)。
液位傳感器接線之四線制接線方式:電源+==供電+;電源-==供電-;信號+==反饋+,信號-==反饋-。
說到這里有的人會(huì )問為何液位開關和液位傳感器的原理相同為何液位開關的接線方法會(huì )有所不同呢?那是因為液位開關是根據液位傳感器的信號輸出開啟放水或者進水的閥門而使水位保持恒定的一種控制器。
也可以說液位開關輸出的是一種開關信號,液位開關首先要確定液位的高度,依據這個高度來輸出開關量信號。而液位傳感器是將液位的高度轉化為電信號的形式進行輸出。
我們可以對電信號進行處理比如和plc、數據采集器或者專業顯示器相連進而輸出液位的高度。還有就是液位開關和液位傳感器的原理雖然相同。但是液位開關是開關控制電路,而液位傳感器是相當于變壓,變流用的電路元件。